 Заголовок сообщения: 2020 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 01:26 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 305
Топик для обсуждения результатов по лабораторной работе №2.
Просьба разместить здесь Ваши заметки по результатам испытаний, эскизы испытываемой модели, фото и другие материалы по ЛР №2.

Для расчета поля эскиз изолятора выполнить на основе снятых размеров изолятора и с учетом строения и основных размеров однотипных изоляторов.
См., например:
[url]https://изоляторыполимерные.рф/catalog/izolyatory-polimernye-opornye-osk/osk-8-10-06-1/[/url]


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2020 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2020, 19:03
Сообщения: 1
Возник вопрос(ы): :-?
Когда на изолятор ставиться экран - как это должно выглядеть?
Верх фланца остается (ЛР_11) / скрывается под экраном и мы его не учитываем(ЛР_12)? мы померяли, что глубина надевание экрана - 13 мм.
Надо ли моделировать вид с верху?
К фланцам прикладывать напряжение которое мы снимали на лабораторных?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2020 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 00:25 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 03 сен 2008, 17:57
Сообщения: 305
Vasania писал(а):
Возник вопрос(ы): :-?
Когда на изолятор ставиться экран - как это должно выглядеть?
Верх фланца остается (ЛР_11) / скрывается под экраном и мы его не учитываем(ЛР_12)? мы померяли, что глубина надевание экрана - 13 мм.
Надо ли моделировать вид с верху?
К фланцам прикладывать напряжение которое мы снимали на лабораторных?

Выполняем расчет поля в осесимметричной постановке, задаем правую половину сечения изолятора + экрана.
Нижняя кромка экрана ниже верхней точки изолятора.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2020 - Лабораторная работа №2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 дек 2019, 13:53
Сообщения: 4
Мы дополнили отчет, согласно Вашим замечаниям:
- рис. 17 Сравнение распределений напряженности вдоль заданного контура изолятора;
- были добавлены АФД ЧР в приложения.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB